Dantherm CDP 125 срабатывает термореле для защиты компрессора от перегрева. В схеме непонятно что это за хрень, в инструкции написано что данное реле стоит для защиты компрессора от перегрева позвонил в сервис дантерма сказали то-же самое, мол посмотрите должен быть датчик температуры - обманули.... Подробно: ищем данное реле TI 16C 2,7- 4,2 A, по просторам интеренета находим оказывается это термореле перегрузки, срабатывает оно по току, смотрим на какой ток установлено..... 2,7 ампера. Делаем небольшой расчет 3200/3/220 получаем потребляемый ток 4,8 ампера (общий) - это включая ток вентилятора, откидываем по 0,8 амперчка на вентилятор итого получаем 4 ампера.
Оказывается кто-то случайно (или специально) переключил на маленький ток, вообщем переставили на 4,2 и все заработало
Маленькое но, если смотреть ток максимальный в мануале, то он указан 7 ампер, получается, что данное термореле наверное правильно было поставить чуть мощнее.... на этом все